一体化预制泵站比较早起源于欧洲当地近年来,随着小流量、低扬程的提水需求增加因其集成化程度高、施工容易且工期短、后期运维方便、自动化控制便捷等于传统泵站的诸多点,逐渐在国内出现了众多的应用例,适用于水环境治理工程、农村供水治污工程和城市雨洪调蓄工程等。做这些简单的事情,也可以让[url=https://www.shhy1688.com/ 一体化泵站厂家[/url]播种下优质的基因,最终长成参天大树,成为行业的翘楚。上海弘泱机械科技有限公司是一家专业研发设计、生产销售环保设备的新型智能科技公司。https://www.shhy1688.com/


但当下一体化预制泵站图片图纸基本由生产厂家提供,图片单位容易忽视其基本图片要求与运行规律。目前针对一体化预制泵站工艺图片的文献较少,例如王梦月对上海浦东新区某村一体化污水提升泵站的计算过程进行了展示;李进军等对张家港市静脉科技产业园一体化污水提升泵站的图片进行了介绍;任亮国对渤海区域某一体化雨水泵站组合图片进行了阐述;孟令智中总结了一体化泵站的势和图片注意问题;孟凡有等以某一体化泵站为例详细介绍了图片过程及施工注意事项。已有文献在一体化泵站工艺图片流程的全面性和系统性上不够完整,在高集成度下一些图片参数、要求被忽略,造成了图片盲区。


为了帮助工程师更好地掌握一体化泵站图片的主要参数和运行规律,作为平时图片时的指导,通过整合一体化泵站的现行规范标准和图集,对关键步骤、参数确定和图片流程进行梳理,对规范和多本图集做了总结比对,较为全面系统地归纳出一体化泵站图片的主要流程,对目前尚有不同意见的集水池有效容积的计算提出复核方法,并给出大液位的一般控制程序等内容。


一体化预制泵站图片流程


根据《CS2一体化预制泵站选用与安装(二)》《CS1一体化预制泵站选用与安装(一)》《CS3一体化预制泵站选用与安装()》-8本图集,目前可供选择的一体化雨水、污水泵站(单简)流量和扬程范围如下表1。





一体化泵站主要由筒体、潜污泵、格栅、液位计、冲洗阀、进出水管路、控制柜、通风系统等组成,一般分为干式和湿式两种形式,因湿式泵站适用于用地紧张的情况且运行维护简单,其应用更广。简体目前的材质主要有种,分别为GRP(玻璃钢)、HDPE(高密


度聚乙烯)和HMPP(高模量聚丙烯),当下GRP材质的壳体应用较多。一体化泵站的立面及主要设施如图1。


工作环境


2地基处理相关要求


根据筒径划分,地基处理的方式见表2,图集使用时的地基承载力要求、土质状况和抗震设防要求见表3。










2泵站底座结构图片要求泵站底座结构为防止水泵固定处产生震动和共振,需进行防震复核,同时考虑地下水对筒体的影响,进行抗浮复核,处理方式及要求见表4。





2高盖图片要求高盖图片主要包括高盖高程确定和高盖承载力要求复核,分别见表5、表6





水泵选型


根据需要一体化泵站的流量和扬程可以在图集选型表中确定主要参数,进行后续集水池有效容积及液位的计算。张孔峰四认为当下一体化泵站的有效容积确定依据不足,胡凯[0对一体化泵站的有效容积进行了化图片。基于此,综合规范和图集要求,通过集水池有效容积确定有效水深,进而确定大液位后,利用CS2和CS1图集中进水管内底距筒底比较小高度这一参数复核大液位,比较终再反推有效容积和有效水深。以某一体化雨水泵站为例,已知流量为50',扬程为。主要选型参数如下表7。





工艺图片


1集水池有效容积的初步确定及复核


条件


有效容积的确定公式如下:





(2)式中,"为集水池有效容积,;Q。为一体化泵站中比较大单泵图片流量,';


为水泵每小时比较大启停次数。Z


《室外排水图片规范》(GB5)中规定自动控制水泵每小时不超过6次,而对于一体化泵站中水泵因配备高启停次数电机,目前一般比较大允许启停次数为~次,所引用图集也依据此条说明。集水池有效容积及有效水深初步确定如下表8





复核条件:污水泵站集水池有效容积需大于等于比较大单泵5的出水量,雨水泵站集水池有效容积需大于等于比较大单泵的出水量。复核后满足条件,故初步确定集水池比较小有效容积为400,有效水深为2。


2集水池内大液位的确定、复核及液位控制


集水池内大液位由低向高依次是停泵液位、启泵液位和报警液位。各液位确定方式及初步计算结果见表9。





复核条件:启泵液位=M(初算结果进水管内径+进水管内底距简底比较小高度)取进水管为钢混Ⅱ级管,管径DN800,壁厚为80,则内径为4,故启泵液位=M(4,4)=4,报警液位为4大液位确定后计算比较终有效水深=启泵液位-停泵液位=1,有效容积为',水泵每小时比较大启停次数为次,均满足要求。因台水泵,故设置1#、2#、3#水泵液位控制程序,遵循先开先停,后开后停的原则,液位一个闭环控制流程如下:泵站进水,液位持续升高,待液位升至进水管内底高程(即1#启泵液位)1#泵开启,液位继续升至进水管中心线高程(即2#启泵液位)2#泵开启,液位继续升至进水管内高高程(即3#启泵液位)3#泵开启,液位继续升高时触发报警液位,控制进水闸阀或出水闸阀;待液位持续下降,降至3#启泵液位时不做处理,降至2#启泵液位时关闭1#泵,降至1#启泵液位时关闭2#泵,液位持续下降至停泵液位时关闭3#泵。在际运行过程中,自动进行多轮循环启停,此种设置可减少单泵每小时启停次数,以延长水泵使用寿命。


3格栅选择


因一体化泵站中所用格栅尺寸相对较小,可依据图集直接选定型号规格,若需特殊图片时,可按《给排水图片手册-第5册城镇排水》51节计算。格栅选择及适用条件如下表。








4导流板和泵坑


对于简井3的湿式一体化泵站需要设置导流板,以保证良好的进水流态。同时相比较于传统泵站清污,一体化泵站一般通过图片流态有利的泵坑形状来现自清洁。导流板和泵坑的图片一般通过CFD仿真模拟,例如冯俊豪!2基于市场上泵站产品对泵坑进行了化模拟和杂质排出分析,应用在赛莱默的新泵站中:胡凯3提出在水泵出水管道加设旁支管,喷高速水流冲刷简壁的反冲洗装置等等。际应用时应根据厂家提供的产品性能考虑。


总结


一体化预制泵站因较于传统泵站具有诸多势而势必会被广泛使用,工程师应当掌握一体化泵站的基本图片要求和运行规律。通过总结当下一体化泵站的应用及图片例,整合相关规范和比较新图集,较为完整系统地阐述了一体化泵站的图片流程和图片要点,主要包括一体化泵站的形式、地基处理要求、高盖和底板图片要求、集水池容积计算复核、大液位计算复核及控制程序、格栅选择、导流板和泵坑说明等内容。


随着产品性能不断提升,集成化、自动化程度逐渐加高,一体化泵站的应用和图片也应当与时俱进,争取使其发挥出愈加稳定、高效的性能。环节的平衡加药控制。


电平衡分析系统


电平衡分析控制系统是分析研究制水厂主要生产用电和辅助用电以及损耗,充分发挥各种用电设备的效能,以达到高效低耗的运行管理。电平衡分析具有功能:分析进水用电量供水用电量,分项辅助用电量,分项非生产用电量等整个水厂的用电参数的小时、日、月等数值;按给定的模型运算公式,计算出总用电量、线损量、总电基、出力率以及总的电耗费用;以小时、日、月的表格的形式,反映以上各个分析结果;以各种形象的图形展示形式显示各项结果;得出需要查证的问题,供查找和发现风险和问题


总结与展望


智慧水厂不等于全自动水厂、人水厂而是利用信息化智慧运管平台,打造透明立体净水工厂;把水厂运管相关人-物-事的相关信息整合在智慧大脑上进行综合管理;充分利用物联信息采集技术手段,全面感知水厂的运行工况;通过高效的工艺设备、控制系统以及电气系统确保安全可靠供水;利用人工智能、大数据分析、专家模型系统现水厂高效节能运行;利用平台打造国内领先的工业40的高级水厂。比较终现全厂的人化,关键工艺、电气和自控设备的节能,水厂的药耗和水耗的降低,设备的保障率提高,应急处置能力提升,监视监管的移动化和远程化;以智慧水厂的运管平台为核心,进行模板化的复制、整合和延伸;打破和水厂多层的管理层级,形成统一的制水智慧运管模式。
作为一个24岁还在读大三的老阿姨,给大家一个忠告,一定一定要努力学习,考上好大学。你只有真正经历过了,才知道没有学历,你甚至连一个机会都得不到。我现在专升本上了大学,在我专科实习的时候,我有一个同学特别优秀,基础很扎实,带他的老师也很喜欢他,但就因为他是专科毕业,最终没能留在那里。而且考研,有很多学校是明确专硕不收专升本学生的(就我的专业来说),只能考学硕。没有一个本科学历真的很难,尤其是在我们都是普通人的情况下。即使你现在很迷茫,但你也必须努力学习,考上好大学,这样后来你希望改变,也比由专科挣扎轻松得多。大家现在都还很年轻,珍惜你们现在无尽的可能性,我已经因为自己的选择,失去了很多机会。以我为鉴,与君共勉。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

精彩推荐

让学习更简单

  • 反馈建议:麻烦到学习网管理处反馈
  • 我的电话:这个不能给
  • 工作时间:周一到周五

关于我们

云服务支持

精彩文章,快速检索

关注我们

Copyright 学习网  Powered by©  技术支持:飛     ( 闽ICP备2021007264号-3 )