快捷导航

弱电排管安装指南

[复制链接]
查看: 7|回复: 0
发表于 2023-12-6 09:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
真的挺后悔自己高中没好好学习,自己曾是湖北八校之一的学生,毕业之后看着自己的同学不是985就是211,也许当时可能觉得没啥差距,但是真就一本管学习,二本管纪律,三本管卫生,985大学的教学模式和方法以及教育资源,真的不是二本,三本可以比的,希望大家都可以好好学习,我个大学生看个这个,快感动死了。
电缆桥作为布线工程的配套工程,没有特殊的规范指导,制造商的规格和程序缺乏普遍性。因此,应根据弱电系统电缆的类型进行设计和选择。数量合理选择合适的桥梁。

(1)确定方向:根据建筑平面布置图、空调管道和电气管道的设置、维护方便、电缆路由的密度,确定电缆桥架的最佳路由。在室内,应尽可能沿着建筑物的墙壁、柱子、梁和地板安装。如果采用综合管廊安装,应平行安装在管道一侧或上方,并考虑引线和分支线尽量避免交叉。如果没有其他管架借用,则应自行设置(支撑)柱。

(2)负荷计算:计算电缆桥架主干线纵截面单位长度的电缆重量。

(3)确定桥梁宽度:根据电缆条数、电缆直径和电缆间距确定电缆桥架的型号和规格、支撑臂长度、支柱长度和间距、桥梁宽度和层数。

(4)确定安装方法:根据现场设置条件确定桥的固定方法,选择悬挂、垂直、侧壁或混合,连接和紧固件一般配套供应。此外,根据桥梁结构选择相应的盖板。

(5)绘制电缆桥架平面和剖面图,并在局部部位绘制空间图,并列出材料表。

(6)电缆桥架从室外进入建筑物时,桥架向外坡度不得小于1/100。

(7)电缆桥架与电气设备交叉时,净距不小于0.5m。

(8)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,净距不小于0.6m。

(9)在平行图上绘制桥架路由时,应注明桥架起点、终点、转弯点、分支点和升降点的坐标或定位尺寸和标高。如果桥架可以铺设轴侧图,材料统计将更加准确。

直段:注明全长、桥层数、标高、型号及规格。

拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。

升降段:注明标高变化,也可部大样图或剖面图表示。

(10)桥梁支撑点,如柱、支撑臂或非标准支撑、框架间距、安装方法、型号规格、标高等,可同意在平面上列出,也可分段标记不同的剖面、单线或样品。

(11)电缆引线点的位置和引线方式。一般来说,大量电缆可以用垂直弯曲板和垂直引线上架,少量电缆可以用导板或引管引线,并注明引线方式。

(12)电缆桥架应高于地面2.2米,桥架顶部距天花板或其他障碍物不小于0.3米,桥架宽度不小于0.1米,桥架内横截面填充率不超过50%。

(13)电缆桥架垂直敷设时,桥架支架应固定在电缆的上端和间隔1.5米处。水平敷设时,应固定在电缆的头、尾、转弯和间隔3~5米处。

严格执行施工规范,按施工图,施工手册进行施工。未经总工签名、项目经理同意并向监理公司申报,不得随意改动施工方案。对施工完成部分要做好成品保护。管槽施工必须横平竖直。吊线、格墨、打平水、拉直线。

声明:本文只做技术研究讨论,请勿用于非法目的,如果恶意使用造成任何法律责任本站概不负责!

相关阅读:南京弱电公司
作为一个24岁还在读大三的老阿姨,给大家一个忠告,一定一定要努力学习,考上好大学。你只有真正经历过了,才知道没有学历,你甚至连一个机会都得不到。我现在专升本上了大学,在我专科实习的时候,我有一个同学特别优秀,基础很扎实,带他的老师也很喜欢他,但就因为他是专科毕业,最终没能留在那里。而且考研,有很多学校是明确专硕不收专升本学生的(就我的专业来说),只能考学硕。没有一个本科学历真的很难,尤其是在我们都是普通人的情况下。即使你现在很迷茫,但你也必须努力学习,考上好大学,这样后来你希望改变,也比由专科挣扎轻松得多。大家现在都还很年轻,珍惜你们现在无尽的可能性,我已经因为自己的选择,失去了很多机会。以我为鉴,与君共勉。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

精彩推荐

让学习更简单

  • 反馈建议:麻烦到学习网管理处反馈
  • 我的电话:这个不能给
  • 工作时间:周一到周五

关于我们

云服务支持

精彩文章,快速检索

关注我们

Copyright 学习网  Powered by©  技术支持:飛     ( 闽ICP备2021007264号-3 )