电缆连续允许载流量的计算
在前面的章节中,已经介绍了导电线芯电阻,各部分热阻等参数和各种损耗的计算方法。下面就可以根据热路方程求出载流量的计算公式。
电缆导体上所通过的电流叫做电缆的载流量,有时也叫做电缆的负载或负荷。
电缆连续允许载流量是指电缆的负载为连续恒定电流(00%负载率)时的比较大允许量。在际工程中,一方面是已知电缆的结构及敷设情况,求允许的载流量;另一方面,也可能已知需要传输的负载,求电缆导体的截面。给出的负载往往是功率形式,如视在功率,有功功率和功功率。
本节介绍载流量的一般计算方法。可用导体高于周围媒质的稳态温升方程式求出。
以相分相屏蔽型电缆为例,其热路图如图22-所示。
图22-相分相屏蔽型电缆等效热路图
热路方程为
8-8=(8-8)+(8-8)+(8-8)+(8-80)
式中,8为导体允许比较高温度;8为周围媒质温度;8为金属屏蔽处的温度;8为铠装层处的温度;8为电缆表面的温度;8为周围媒质的温度。
各段的温升等于流过这段的热流(损耗)乘以该段的热阻。故式可写
成
8-8=3(W+W)T+3(W+W+λW)T2
+3(W+W+λW+λ2W)(T3+T4)
式中,W为线芯损耗,W=I2R;W为介质损耗,W=U02C8;λ、λ2分
别为金属屏蔽损耗因数和铠装层损耗因数;T、T2、T3、T4、分别为单位长
度电缆绝缘层、内衬层、外披层、周围媒质热阻。于是电缆载流量计算公
式为
对于芯电缆,将3换成即可。
例试计算下列电缆的载流量
电缆额定电压220V
线芯标称面积
线芯结构
中心油道内径
螺旋管理支撑外径
线芯由+28672铜丝组成
线芯外径
线芯屏蔽厚度
绝缘层厚度
绝缘层屏蔽厚度
绝缘层屏敝外径
铅套标称厚度
铅套外径
内衬层厚度(204聚氯乙烯带)
铠装厚度(202铅锰青铜带)
外被层厚度
电缆外径
电缆敷设于土地中,敷设深度
电缆敷设电缆,中心轴间距离
护套铠装两端相接后接地,电缆相互影响可忽略不计。
4002
12
132
293
085
200
05
720
35
790
08
04
25
8641000220
电缆允许比较高工作温度75℃
电缆绝缘层180003
电缆绝缘层ε35
解
R=04710-4Q
C=023910-9F
(1)介质损耗