快捷导航

最新:电缆连续允许载流量的计算

[复制链接]
查看: 2|回复: 0
发表于 2024-4-9 11:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
真的挺后悔自己高中没好好学习,自己曾是湖北八校之一的学生,毕业之后看着自己的同学不是985就是211,也许当时可能觉得没啥差距,但是真就一本管学习,二本管纪律,三本管卫生,985大学的教学模式和方法以及教育资源,真的不是二本,三本可以比的,希望大家都可以好好学习,我个大学生看个这个,快感动死了。

电缆连续允许载流量的计算





在前面的章节中,已经介绍了导电线芯电阻,各部分热阻等参数和各种损耗的计算方法。下面就可以根据热路方程求出载流量的计算公式。


电缆导体上所通过的电流叫做电缆的载流量,有时也叫做电缆的负载或负荷。





电缆连续允许载流量是指电缆的负载为连续恒定电流(00%负载率)时的比较大允许量。在际工程中,一方面是已知电缆的结构及敷设情况,求允许的载流量;另一方面,也可能已知需要传输的负载,求电缆导体的截面。给出的负载往往是功率形式,如视在功率,有功功率和功功率。


本节介绍载流量的一般计算方法。可用导体高于周围媒质的稳态温升方程式求出。


以相分相屏蔽型电缆为例,其热路图如图22-所示。





图22-相分相屏蔽型电缆等效热路图


热路方程为


8-8=(8-8)+(8-8)+(8-8)+(8-80)


式中,8为导体允许比较高温度;8为周围媒质温度;8为金属屏蔽处的温度;8为铠装层处的温度;8为电缆表面的温度;8为周围媒质的温度。


各段的温升等于流过这段的热流(损耗)乘以该段的热阻。故式可写





8-8=3(W+W)T+3(W+W+λW)T2


+3(W+W+λW+λ2W)(T3+T4)


式中,W为线芯损耗,W=I2R;W为介质损耗,W=U02C8;λ、λ2分


别为金属屏蔽损耗因数和铠装层损耗因数;T、T2、T3、T4、分别为单位长


度电缆绝缘层、内衬层、外披层、周围媒质热阻。于是电缆载流量计算公


式为





对于芯电缆,将3换成即可。


例试计算下列电缆的载流量


电缆额定电压220V





线芯标称面积


线芯结构


中心油道内径


螺旋管理支撑外径


线芯由+28672铜丝组成


线芯外径


线芯屏蔽厚度


绝缘层厚度


绝缘层屏蔽厚度


绝缘层屏敝外径


铅套标称厚度


铅套外径


内衬层厚度(204聚氯乙烯带)


铠装厚度(202铅锰青铜带)


外被层厚度


电缆外径


电缆敷设于土地中,敷设深度


电缆敷设电缆,中心轴间距离


护套铠装两端相接后接地,电缆相互影响可忽略不计。





4002





12


132





293


085


200


05


720


35


790


08


04


25


8641000220





电缆允许比较高工作温度75℃


电缆绝缘层180003


电缆绝缘层ε35





R=04710-4Q


C=023910-9F


(1)介质损耗






其实不仅仅是这个原因,聚氨酯电缆本身的优势也较为明显,市场表现良好亦属正常。凭借先进的技术和严格的质量控制,我们承诺提供耐用且高性能的柔性拖链电缆、柔性伺服电缆、PUR聚氨酯电缆以及耐火环保电缆等产品。https://www.hejindianlan.com/
作为一个24岁还在读大三的老阿姨,给大家一个忠告,一定一定要努力学习,考上好大学。你只有真正经历过了,才知道没有学历,你甚至连一个机会都得不到。我现在专升本上了大学,在我专科实习的时候,我有一个同学特别优秀,基础很扎实,带他的老师也很喜欢他,但就因为他是专科毕业,最终没能留在那里。而且考研,有很多学校是明确专硕不收专升本学生的(就我的专业来说),只能考学硕。没有一个本科学历真的很难,尤其是在我们都是普通人的情况下。即使你现在很迷茫,但你也必须努力学习,考上好大学,这样后来你希望改变,也比由专科挣扎轻松得多。大家现在都还很年轻,珍惜你们现在无尽的可能性,我已经因为自己的选择,失去了很多机会。以我为鉴,与君共勉。